论坛首页 > 加固施工 > 剪力墙开动后怎么处理啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊?? +发表新主题
  1. 17 主题
  2. 62 回贴
  3. 121 积分
Ta的主页 发消息
免费获取报价

免费获取方案与报价

免费申请

● 请正确输入手机号方便联系你
● 请放心填写,您的隐私将被严格保密
● 客服将在24小时之内与您联系!
加固之家在线智能报价

加固之家官方微信

回复

剪力墙开动后怎么处理啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊??

新人帖 发表于 2017-01-15 00:18 查看 2852 回复 5

剪力墙开洞后,怎么搞啊?????????还要去请个公司来专门加固吗??太麻烦了。。。一点点东西。。。又不放心,担心有安全问题。。有没懂设计的朋友?请回复下。

倒序浏览
5 条评论被过滤    只看该作者 |楼层直达:
  • 海浪   实习生 发表于 2017-01-17 23:51 1#

    一般来说框剪结构的剪力墙主要作用是抗震,局部剪力墙开洞一般不需要加固,只有剪力墙上下贯通的开洞,才会验算抗震,看是否要加固。

    回复 举报

  • 瘋狂逗号   实习生 发表于 2017-01-18 00:02 2#

    知道几个,希望可以帮到你:碳纤维加固,粘钢板加固,注浆加固。

    回复 举报

  • 151****5042   实习生 发表于 2019-04-22 08:25 3#

    加固

    回复 举报

  • 153****6707   实习生 发表于 2020-08-02 13:39 4#

    开洞尺寸如果在300MM*300MM以内,是不用加固的,如果超过个尺寸,需要加固,15327536707 田工

    回复 举报

  • 153****6707   实习生 发表于 2020-08-02 13:42 5#

    般来说当垂直于板受力方向的洞口宽度小于300mm或洞直径小于300mm,并且切断钢筋数不足5%此时可以不做加固处理;当所开洞口宽度或者直径不大于1000mm的时候,且开洞后对板受力影响较小,仅按构造加固是,可以采用补偿配筋法在洞口周围采用粘钢或者碳纤维布进行加固;对于所开洞口较大或者切断钢筋数20%且洞口周围存在较大集中荷载时,以及预制板切断主肋时,均应在洞口边另设边梁支撑传力。一般所设边梁为刚梁或现浇混凝土梁,且新增构件均需与原有构件有可靠锚固。
    对开洞后板进行内力分析和承载力验算选择合理的加固方法进行洞口加固

      15327536707  田工

    回复 举报

  • 回复帖子 回帖后跳转到最后一页
    微信扫一扫
    关注加固之家
    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
    © 2024 jiaguhome.com 加固之家 保留所有权利
    加固之家 版权所有 2024 © 粤ICP备16006909号-1
    加固之家提醒您